镇江钢结构在梁上用螺栓与抗风柱连接

返回列表 来源:常见问题 浏览:-24 发布日期:2022-06-08

轻钢结构如果有维护砖墙,一定要提前与建设单位及土建施工单位对接好,因为这涉及到土建和钢结构两个方面的问题,因为土建的砖墙很可能搞不平直,可彩钢板的泛水又不可能做得忽大忽小,结果是彩钢板与砖墙的缝隙忽大忽小,彩钢板与砖墙的泛水处理时很难搞好。镇江钢结构的柱与钢梁的连接尽量采用弹簧板连接,因为中间跨的梁安装后下挠比较大,梁若用螺栓与抗风柱连接,会造成屋面不平。

屋面檩条布置图和钢梁要核对,常有发现屋面檩条布置图与钢梁详图的檩条数量不合。节点板无加劲,有的是设计者也没设计,导致后续焊时,节点板变形。梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆过长放不进去。做条形窗时,檩托板加劲朝向窗口方向,所以条形窗到这个板的时候,就过不去。另外在有条形窗的檩条安装时,尽量采用沉头螺钉。

水平支撑上花篮螺栓位置的布置要合理,不要过于偏离主梁,应该考虑方便安装为主。否则工人在安装时须探出身子来拧紧花篮螺栓或者用爬梯上去,要么等檩条安装结束后爬上檩条拧紧花篮螺栓这样非常不安全。另外也要考虑一下隅撑的布置位置,不要在布置水平支撑时容易碰在一起。内天沟不做保温层,产生滴水和结露等现象,应在天沟下涂刷防结露漆或者喷涂聚氨酯保温层,也可做其他保温处理。